В смысле работает - работает, затем в один прекрасный момент поле программы становится чистым.
А "прекрасный момент" наступает как раз тогда, когда запущен двигатель стенда? Попробуйте в следующий раз не перезапускать поток, а остановите двигатель и передерните usb кабель. Если после этого программа перейдет в рабочий режим, то я на 99% уверен, что проблема связана НЕ с обновлением, а с помехами которые генерирует частотник. Низкой помехозащищенности подвержены ВСЕ устройства подключенные по USB.
В Потоке USB гальваноразвязан, т.е. должен быть менее восприимчив к помехам, но если даже и это не помогает, то попробуйте выполнить следующие рекомендации:
1. Занулить и заземлить, стенд, поток, частотник;
2. Если есть возможность, подключить частотник и поток на разные фазы;
3. Взять другой usb кабель.
4. Установить дроссели (фильтры) в частотник;
5. Экранировать провода от частотника к двигателю (экран занулить или заземлить);
Какой частотник Вы используете? Случаем не WL-9000?